Bienvenue sur ecologie-pratique.org 19 avril 2024 - 03:13
Anonyme: Pandasan
Bonjour à tous,
Mon but n'est pas du tout de décrédibiliser le poêle rocket, mais j'ai frôlé l'accident grave...
J'ai fait un poêle rockect, dans ma yourte, qui a bien fonctionné depuis trois ans, et je le ramone tout les ans avec une brosse et l'aspirateur.
Mais hier soir, le feu a pris dans le tuyaux de cheminé à la sortie du banc (c'est plus un siège chez moi). Le tuyaux inox a chauffé au rouge et ma copine, assis sur le poêle, été pas loin de se brûler.
Il a fallu monté sur le toit, en panique pour envoyer de l'eau dans le conduit pour tout éteindre, on a eu la peur de notre vie.
C'est la première fois que ça me fait ça (et la dernière) et j'aimerai beaucoup comprendre ce qui a cloché.
Pour info comme combustible j'utilise que du chêne du papier et du carton (non plastifié) pour démarrer.
Et pour vous donner plus d'indication sur le fonctionnement en général, je n'ai jamais réussi à faire cuire quoi que ce soi sur le baril, mais je pense que ça c'est un mauvais réglage de ma part, je ne pense pas qu'il y ai de lien.
Merci pour vos éclairages.
Mon but n'est pas du tout de décrédibiliser le poêle rocket, mais j'ai frôlé l'accident grave...
J'ai fait un poêle rockect, dans ma yourte, qui a bien fonctionné depuis trois ans, et je le ramone tout les ans avec une brosse et l'aspirateur.
Mais hier soir, le feu a pris dans le tuyaux de cheminé à la sortie du banc (c'est plus un siège chez moi). Le tuyaux inox a chauffé au rouge et ma copine, assis sur le poêle, été pas loin de se brûler.
Il a fallu monté sur le toit, en panique pour envoyer de l'eau dans le conduit pour tout éteindre, on a eu la peur de notre vie.
C'est la première fois que ça me fait ça (et la dernière) et j'aimerai beaucoup comprendre ce qui a cloché.
Pour info comme combustible j'utilise que du chêne du papier et du carton (non plastifié) pour démarrer.
Et pour vous donner plus d'indication sur le fonctionnement en général, je n'ai jamais réussi à faire cuire quoi que ce soi sur le baril, mais je pense que ça c'est un mauvais réglage de ma part, je ne pense pas qu'il y ai de lien.
Merci pour vos éclairages.
Bonjour,
La première question qui me vient est :
Comment sont gérés les condensats sur votre installation ?
La première question qui me vient est :
Comment sont gérés les condensats sur votre installation ?
Anonyme: Pandasan
Les condensas sont juste évacué lors du ramonage, mais ça ne doit pas être suffisant.
En plus comme je suis pas très bien isolé le poêle marche presque en continue dès que les première gelées arrivent... ça n'a pas du arranger.
En plus comme je suis pas très bien isolé le poêle marche presque en continue dès que les première gelées arrivent... ça n'a pas du arranger.
Je pense que c'est l'accumulation de goudron qui à provoqué ce départ d’incendie et que la distance relativement faible entre le foyer et l'évacuation en à favorisé le dépôt et l'inflammation.
Voici d'autres questions pour permettre de cerner le problème :
Quel est le diamètre de votre système ?
Lors du dernier entretient du tuyaux d'évacuation, avez vous constaté la présence de créosote, suie et/ ou goudron ?
Quelle est la distance entre la chambre de combustion et l'évacuation en sortie de banc ?
Quelle est la durée quotidienne des feux ?
Petit feu ou grosse flambée ?
Quel volume de stockage avez vous dans votre banc ?
Quelle est l'isolation de votre yourte ?
Voici d'autres questions pour permettre de cerner le problème :
Quel est le diamètre de votre système ?
Lors du dernier entretient du tuyaux d'évacuation, avez vous constaté la présence de créosote, suie et/ ou goudron ?
Quelle est la distance entre la chambre de combustion et l'évacuation en sortie de banc ?
le poêle marche presque en continue
Quelle est la durée quotidienne des feux ?
Petit feu ou grosse flambée ?
Quel volume de stockage avez vous dans votre banc ?
Quelle est l'isolation de votre yourte ?
Anonyme: Pandasan
Quel est le diamètre de votre système ?
153 cm
Lors du dernier entretient du tuyaux d'évacuation, avez vous constaté la présence de créosote, suie et/ ou goudron ?
Oui goudron et suie
Quelle est la distance entre la chambre de combustion et l'évacuation en sortie de banc ?
le tuyaux dans le banc fais 2 ou 2.5m voir 3 m pas plus
Quelle est la durée quotidienne des feux ? 1 h le matin, 6h le soir
Petit feu ou grosse flambée ? grosse flambée
Quel volume de stockage avez vous dans votre banc ? entre 1.5 à 2m3
Quelle est l'isolation de votre yourte ? 10 cm de chanvre