Bienvenue sur Écologie Pratique 09 déc. 2024 - 05:04
Bonsoir Pascal,
Dix centimètres d'épaisseur de liège, ce sera effectivement le minimum pour respecter la résistance thermique de 2.3 m.K/W en conformité avec la RT sur existant.
J'ai l'expérience de cet isolant fini avec une couche d'enduit extérieur sur treillis. Moi aussi j'éviterais de coller 2 couches croisées et j'opterais pour une seule couche de 10 cm. A savoir qu'on peut cheviller les plaques en complément de plots de colle pour assurer le maintient dans le temps.
Bon courage
JC
Dix centimètres d'épaisseur de liège, ce sera effectivement le minimum pour respecter la résistance thermique de 2.3 m.K/W en conformité avec la RT sur existant.
J'ai l'expérience de cet isolant fini avec une couche d'enduit extérieur sur treillis. Moi aussi j'éviterais de coller 2 couches croisées et j'opterais pour une seule couche de 10 cm. A savoir qu'on peut cheviller les plaques en complément de plots de colle pour assurer le maintient dans le temps.
Bon courage
JC
Je conseille le livre du regretté jean pierre Oliva : l.isolation ecologique.
Je conseille le livre du regretté jean pierre Oliva : l.isolation ecologique.
Tout à fait d'accord, ce livre a été une révélation pour de nombreuses personnes. L'immense travail réalisé par Jean Pierre Oliva qui est compilé dans ce livre m'a initié à l'utilisation de matériaux alternatifs il y a 10-15 ans, et c'était un bonheur que de pouvoir assisté à ses conférences ou de pouvoir le rencontrer :mrgreen: C'est certain, il est parti trop vite...
Bien le bonsoir!
Nous avons posé l'été dernier 15 cm de liège expansé (noir) en trois couches (6/4/5) avec une ossature bois pour une ITE sur deux type de mur : pierre (granit) et parpaings.
Les pignons isolés sont l'un plein ouest et l'autre plein nord.
L'hiver fut bien plus simple à passer!
Sinon, d'un point de vu technique, je pense qu'une seule couche sera légèrement moins performante de par les joint non recouverts.
A refaire par contre ça serait 10 + 5 pour raccourcir le chantier.
Sinon oui c'est un des isolants les plus chers mais imputrescible et les chutes trouvent toujours à être utilisées.
J'espère avoir contribué positivement!
A plus,
Vincent
Nous avons posé l'été dernier 15 cm de liège expansé (noir) en trois couches (6/4/5) avec une ossature bois pour une ITE sur deux type de mur : pierre (granit) et parpaings.
Les pignons isolés sont l'un plein ouest et l'autre plein nord.
L'hiver fut bien plus simple à passer!
Sinon, d'un point de vu technique, je pense qu'une seule couche sera légèrement moins performante de par les joint non recouverts.
A refaire par contre ça serait 10 + 5 pour raccourcir le chantier.
Sinon oui c'est un des isolants les plus chers mais imputrescible et les chutes trouvent toujours à être utilisées.
J'espère avoir contribué positivement!
A plus,
Vincent
Merci pour le retour d'expérience Vincent.
Le fuseau horaire est CET. Il est maintenant 05:04 .
- Sujet Normal
- Sujet important
- Sujet clos
- Nouvelle Contribution
- Nouveau sujet important
- Nouveau sujet clos
- Vous pouvez lire ce forum
- Les anonymes peuvent dans ce forum
- HTML autorisé
- Contrôle vocabulaire